VMC-UTA by SiDA-BeSt

L' alternativa alle blasonate

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. S. Bergo
     
    .

    User deleted


    Apro il post perchè ormai siamo agli sgoccioli ed è ora di iniziare a parlare della macchina che stiamo pensando di realizzare per il trattamento dell' aria per le case a bassissimo consumo.
    Partiamo da ......
    1) Dovrà trattare volumi d' aria in modo da fare deumidificazione per cui ci sarà bisogno di 1 compressore che abbatta la temperatura e di 1 che la riporti a T° neutra o quasi .....
    2) Dovrà fare riscaldamento ...... con carichi molto bassi dai 0,5 a 0,75 kw.... quindi sicuramente un compressore per fare riscaldamento .... ma addirittura, visto che si lavora a espansione diretta e non si modula direi che si potrebbe pensare anche di metterne due .... uno da 1,5 kw in caso di necessità .......
    3) Recuperatore da 95% di efficenza
    4) Ricircolo da 0 al 100%
    5) Bilanciamento automatico dei flussi.....

    Momentaneamente questo .......
    Per il resto incominceremo a muoverci tra qualche giorno ...... con la speranza di avere il tutto pronto per fine Settembre e poi incominciare con le prove e i monitoraggi ......
    Se qualcuno ha idee in merito o proposte siamo qui .........
     
    .
  2.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    mmhhhhh.....io partire col dire che farei la scocca rossa..... :laughing1.gif:

    per il punto 1 ti correggo....il ciclo di deumidificazione con aria neutra (correggetemi se sbaglio) prevede due batterie in serie, la prima fredda e la seconda calda e sono sullo stesso circuito frigorifero, per dirla in modo semplice il compressore sta in mezzo alle due....l'aria passa per quella fredda, condensa e poi passa in quella calda, il ciclo avendo temperature "opposte" lascia l'aria per l'appunto neutra....il compressore genererà sempre un certo caldo, limitato...
     
    .
  3.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    il ricircolo avrà una taratura variabile in base a impostazioni e sarà "interattivo" un contatto pulito lo farà andare a 0 (utile per sensori presenza bagni, sensore qualità aria, sensore presenza gas), avrà ovviamente un sensore di flusso per tararsi, ci sarà l'impostazione per il valore di ricambio "ideale" dunque sui 30mc/h x persona. dopo un'ora dall'uscita di casa e con nessuno in casa la macchina si può spegnere e il ricircolo va la 100% per fare tenuta aria, in caso di bisogno di contrasto apporti esterni (raffrescamento in estate) con nessuno in casa il ricircolo starà al 100%, andrà al 100% per un periodo massimo impostabile anche in caso che la macchina non riesca a mantenere il confort in funzione ricambio(questo è un settaggio estremo ma essendo una facile impostazione meglio inserirlo) ed in questo caso secondo me basterebbe avere la possibilità di inserire i mc dell'involucro...poi il calcolo sarà vol tot / vol ricambio/h e si avranno le ore massime dopo le quali l'era potrebbe iniziare a essere consumata(ma ancora accetabile), in caso di sensore qualità aria quese cose non servono...
     
    .
  4.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    Sulla deumidifica ha ragione amico
    Ci sarà un minimo incremento di temperatura in caso di ricircolo totale.
     
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    La mia short-list finale era:
    - HiDew RER
    - VMC Italia LET

    Ho optato per la seconda poiché c'era il prezzo migliore rispetto al capitolato di partenza. Installazione a breve.
     
    .
  6.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    Grazie emiliano....abbiamo aperto questa discussione su prodotti custom per avere spunti su funzioni o altro da richiedere.....questo per creare una "macchina perfetta" per talebani....se cominciamo con altro....
    più che il prezzo sarebbe utile avere qualcosa di tecnico per il quale hai scelto la macchina...
     
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Amicodelgjat @ 4/6/2013, 21:01) 
    più che il prezzo sarebbe utile avere qualcosa di tecnico per il quale hai scelto la macchina...

    Ignavo sono. Nel senso che ho scelto la macchina che faceva ricambio d'aria ad alta efficienza nonché de-umidificazione. Al minor prezzo trovato. Troppo tecnico ? :huh:
     
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    ok, ci dai indicazioni di prezzo, ho visto uno schema di quella macchina, scrivono che può anche integrare in caldo e freddo ma non vedo come....con quella disposizione delle batterie....volumetria fino a 250 mc/h, piccolina sopratutto in deumidificazione o integrazione climatiìzzazione...
     
    .
  9. lex2011
     
    .

    User deleted


    Inserire anche l'umidificazione? e di conseguenza un controllo costante dei valori di umidità?

    magari è una cagata eh...
     
    .
  10.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    L unica cosa è che l umidificazione può esser fatta in modi diversi....i sistemi compatti sono solo quelli ad ultrasuoni o a elettrodi immersi....vediamo che dicono....
     
    .
  11. lex2011
     
    .

    User deleted


    Bisognerebbe valutare bene la cosa.. un'umidità ideale e costante inciderebbe parecchio sul comfort... poi dipende se state sviluppando la cosa per casa vostra o per qualunque abitazione in qualunque zona...
     
    .
  12. S. Bergo
     
    .

    User deleted


    L' idea da quel che ho capito è di arrivare a tre tipi di macchina ....1 base, 1 intermedio e 1 top ...... per tutti !
    Ora vediamo di tirare fuori il top e poi da li basta solo togliere ..... ;)
     
    .
  13.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    9,775

    Status
    Offline
    esatto.....noi si sta pensando alla full optional....poi a togliere si fa sempre a tempo....
     
    .
  14.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    3,445

    Status
    Offline
    propongo:

    1) secondo circuito frigo attivabile per riscaldare/raffrescare l'aria di mandata

    2) parzializzazione automatica del ricircolo

    3) portata massima 500 metri cubi ora

    è importante la logica di controllo, magari open.
     
    .
  15.  
    .
    Avatar

    Veterano

    Group
    Member
    Posts
    7,337
    Location
    Vigevano (PV)

    Status
    Anonymous
    Posso purtroppo solo darvi la differenza della VMC Italia LET rispetto al capitolato (che prevedeva solamente la VMC con recupero ad alta efficienza): +1.985 Euro + IVA
     
    .
1595 replies since 4/6/2013, 15:05   37186 views
  Share  
.